楊建 2019-09-01 14:45:02 | 北京市 安裝預算安裝算量GQI | 1902查看 5回答
消防電RVVP-2*2.5 是軟導線,我是放在電纜里還是電線里建立構件?
報警信號線RVVP-2*2.5 W 我知道是軟導線 是放在電線里建立構件嗎?
還有就是我的電源線和報警線 S+D RVVP-2*2.5+KVV-2*4一個軟線 一個電纜 我應該怎么建立構件?放在電線里面還是電纜里面 不麻煩的話我個截圖
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
RVVP-2*2.5是電線,但它是1根屏蔽護套軟線,工程量不能乘以2,所以要在電纜導管里面建構件;
KVV-2*4是1根控制線,工程量不能乘以2,所以要在電纜導管里面建構件;
RVVP-2*2.5/KVV-2*4 建在一根管的構件里面(按我的方式輸入到構件里面,即可)
首次提交 2019-09-01 15:50:13 最近修改2019-09-01 15:50:48 (修改過1次)
-
電線里建立
2019-09-01 14:53:22
-
電線
2019-09-01 14:53:55
-
電線里套軟線定額
2019-09-01 15:22:47
-
電線
2019-09-01 15:32:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看