可可愛愛 2019-08-28 14:30:56 | 山東省 土建土建計量GTJ | 13252查看 3回答
壓墻筋
剪力墻水平鋼筋本身就是C20@150的規格,圖紙中這樣標注,上部設置4C20,是屬于壓墻筋的吧,然后我在壓墻筋部分輸入4C20還是2C20呢。
2019-08-28 14:48:10 補充
所以說,布置壓墻筋的時候是否應該考慮與墻體水平筋的扣減
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
4C20是壓墻筋
按頂部的4C20錄入就行了
首次提交 2019-08-28 14:32:24 最近修改2019-08-28 14:50:16 (修改過1次)
-
壓墻筋是4c20
2019-08-28 14:32:19
-
你好:請注意壓墻筋不會扣減墻里的水平筋,所以建議按2C20輸入,因為墻的水平筋直徑也是20的。
軟件里沒有考慮到扣減關系
首次提交 2019-08-28 14:34:10 最近修改2019-08-28 14:53:55 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看