造價新人 2019-08-27 16:38:59 | 江蘇省 土建 | 377查看 5回答
關于構造柱
圖紙要求:1.洞口大于2米,洞口兩側設置GZ1.
2.門窗兩側設置GZ2
請問:門窗寬度大于2米,應選用哪個構造柱?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
我個人認為用GZ2
2019-08-27 16:41:05
-
小于等于兩米GZ2,大于2米用GZ1
2019-08-27 16:42:13
-
門窗洞口大于2米均按設置GZ1,小于2m設置GZ2。
2019-08-27 16:44:21
-
你好,是這樣的:
1、首先你要確定一下GZ1和GZ2它們的截面和配筋信息是否是一樣的?如果是一樣的,就不存在選用的問題。
2、如果不一樣,那么按照你提供的圖紙說明應該是布置GZ2才對。因為這種洞口是屬于那種大開口的形式,就是一個人員通行的開口,地下室應該有很多,比如防火卷簾那樣的地方,都是這樣的開口。
3、從開口寬度來說,大于2米的采用GZ1,不大于2米的采用GZ2。
希望可以幫到你!請采納!
首次提交 2019-08-27 16:48:44 最近修改2019-08-27 16:51:17 (修改過2次)
-
那肯定是選用構造柱1:GZ1,這個沒疑問。
首先,洞口是包括門窗洞口的,所以門窗洞口大于2M的時候就要用GZ1,只有門窗洞口在2M以內的時候,門窗側用GZ2。
首次提交 2019-08-27 16:50:00 最近修改2019-08-27 16:51:54 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看