贖 2019-08-26 13:03:40 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 1061查看 1回答
梁面筋
圖中說明給出編號為La的梁,截面為200*400,底筋2C14,箍筋C6-200沒有面筋信息是不布置面筋嗎?這正常嗎?
梁說明:
說明:
1、 除注明外,框架梁貫通筋為2C12,當直徑與支座筋不同時與支座筋搭接長度為LLE,次梁架立筋詳表三。
2、 梁架立筋除注明外,框架梁跨中面筋根數小于箍筋肢數時,應用C12補足。
3、 除標明外,梁箍筋按表一及表二配置。
4、 除標明外,懸挑梁段(梁號中有A、B的梁),箍筋間距為100,直徑及肢數同內跨。
除標明外,懸挑梁(XL)及懸挑梁段(梁號中有A、B的梁)支座負筋未標明者同內跨靠懸挑根部支座負筋。
5、 除標明外,梁腰筋詳“S0-01”總說明第“5.16”條規定。
除標明外,連梁(編號為LL的梁)腰筋詳“S0-01”總說明第“5.14”條規定。
6、 當連續梁某跨有“LL”的標志時,表示該跨按連梁的構造要求配置鋼筋。
7、 除標明外,本圖所有梁在集中重處(含主次梁交接處),均需另加箍筋6個,每邊各3個,
間距50mm,懸臂主梁僅加于內側為3根,箍筋直徑及肢數同梁箍筋。
8、 中括號[ ]中的數值僅用于所標位置的該梁段。
9、 編號為La的梁,截面為200X400,底筋2C14,箍筋C6@200(2)。
編號為Lb的梁,截面為150X400,底筋2C16,箍筋C6@200(2)。
編號為Lc的梁,截面為120X400,底筋1C20,箍筋C6@200(1)。
編號為Ld的梁,截面為150X300,底筋2C14,箍筋C6@200(2)。
編號為XLa的梁,截面為200X400,面筋2C18,底筋2C12,箍筋C6@100(2)。
2019-08-26 13:04:03 補充
原位標注也無面筋信息
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個你只有咨詢一下設計人員了,
按你的描述應該是沒有上部鋼筋,只有底筋,這種梁的箍筋應該也是拉筋的樣式,不是箍筋的樣式
2019-08-26 13:13:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看