笛 2019-08-17 16:53:49 | 重慶市 土建結算土建計量GTJ | 6588查看 4回答
懸挑梁端部附加箍筋
如圖:圖一懸挑端部有梁相交;圖二懸挑端部無梁相交,主次梁相交的計算設置我統一設置為6,那么在有梁相交的端部附加箍筋是軟件自動識別后根據圖集自動轉為4根的嗎?我并未手動輸入啊。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:懸挑梁處的箍筋本身是100的間距,一般只要加1根就可以了。現場都不是附加的箍筋,是插空加一根就符合要求
首次提交 2019-08-17 17:48:08 最近修改2019-08-17 17:49:30 (修改過1次)
-
輸入6,每側為3個。按梁的箍筋直徑。輸入6A8,是六個箍筋,直徑是8的。
2019-08-17 17:00:04
-
在梁定義時,在其它箍筋中輸入即可
2019-08-17 17:00:07
-
在要求是可以在原位標注中輸入的。
2019-08-17 17:22:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看