在工程建模過程中發現,梁出現如下問題:
1、梁同一跨內,出現不同高度,如何設置?
2、梁同一跨內,出現箍筋的大小及間距不同(其中布置范圍無具體長度),如何設置?難道是要自己測量之后設置?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、梁同一跨內,出現不同高度,如何設置?
將梁從分界處打斷,然后原位標注修改對應段的截面尺寸,再進行合并即可,合并時保留各自梁段的截面屬性。
2、梁同一跨內,出現箍筋的大小及間距不同(其中布置范圍無具體長度),如何設置?難道是要自己測量之后設置?
同跨梁不同箍筋時,需自行量取箍筋范圍(一般為該段梁凈跨),然后在梁原位標注按照C10@100(2)[1000];C8@200(2)[2000];C8@100(2)[1500]輸入箍筋,中括號內數值為布置范圍,總數相加需等于該跨梁凈跨長度
2019-08-16 17:49:50
-
1、同一跨梁有不同的梁截面尺寸,梁就要分段或打斷,然后再進行原位標注的識別,然后點選合并。
2、同一跨梁有要求不同箍筋及間距的,可以用:C8-100(2)[1500];C6-200(2)[2000];C10-100(2)[2000],中括號內的數據為箍筋的布置距離。
2019-08-16 17:41:19