、、 2019-08-15 21:27:17 | 廣東省 土建鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 483查看 1回答
請教板受力筋的設計說明問題
如紅框的這句話前半句,我的理解是這樣:板底筋為C8@200雙向拉通;但是板面筋的布置方式不太理解,如果1/4的板跨那這個面筋是用支座負筋來布置嗎?但是平面圖中已經有支座負筋了,這樣會重疊布置?請教各位老師,后面這句話我完全理解不了,如果能附圖說明一下最好了!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是的1/4是板支座負筋定義布置。圖中原位已標注的,按原位標注。是要重疊布置。
2019-08-15 21:32:17