真 2019-08-12 20:27:26 | 廣東省 土建 | 672查看 2回答
廣東定額
屋面1:40厚C20細石混凝土保護層內配Φ4雙向鋼筋@150隨澆隨抹
平原漿收光,每3x3M留縫寬10,油膏灌縫請問1.40厚C20細石混凝土保護層內配Φ4雙向鋼筋@150隨澆隨抹平原漿收光,套找平層子目(A9-9)還是套屋面剛性防水層子目(A7-110)合適
2.每3x3M留縫寬10,油膏灌縫,這個套哪條子目,設置分隔縫和油膏灌縫要分2條套嗎
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
套屋面剛性防水層子目,該子目已含分縫的工作內容
油膏灌縫子目
首次提交 2019-08-13 08:24:16 最近修改2019-08-13 08:25:27 (修改過1次)
-
套屋面剛性防水層子目(A7-110)合適
設置分隔縫和油膏灌縫要分2條套
2019-08-13 08:28:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看