吃薯片的土豆 2019-08-10 15:41:38 | 廣東省 安裝 | 1603查看 3回答
地面有可能是明敷嗎
系統圖中只寫了WE敷設方式,未說明是沿板敷設還是沿地面敷設,。如下面插座標高是0.3,在平面圖中,插座的線管是走完墻面就是沿地明敷嗎?還是沿板明敷?如空調插座標高2m,那么這線槽走向就是沿墻在沿板走,如KL2回路:13.74+(3.15-1.5)[箱立管]+(3.15-2)[空調插座]
2019-08-10 15:55:47 補充
這里寫著沿墻面明敷,是不是只能沿天棚底明敷了,不能走地上,所以這里的插座回路的線槽都是走天棚然后在沿墻面下來,例如WS4回路,只能走天棚下來,立管都算(層頂-插座標高)
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
地面上不可能明敷設線,全是埋地暗敷設
首次提交 2019-08-10 15:44:31 最近修改2019-08-10 15:45:25 (修改過1次)
-
一般都是就近選擇,地面有可能為防靜電底板的情況,就是WE了。
2019-08-10 15:46:44
-
埋地和墻面暗敷設
2024-10-21 22:31:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看