就是他 2019-08-10 09:26:36 | 江蘇省 安裝 | 444查看 2回答
請問這個電力電纜套35(五芯),是上面電纜25+16得數,然后套的35mm嗎?
還是根據mm數最大的25來確定套35芯
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好,電力電纜按最大截面套取定額,就套取35mm2的定額子目,然后五芯電纜乘以相應系數
2019-08-10 09:38:23
-
按單芯最大截面確定,即按25來確定套那個定額,你截圖套35平方內的五芯子目即可.
2019-08-10 09:48:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看