關于雙電源配電箱進線問題
1.雙電源進線可以一條電線,一條電纜嗎?2.如果可以,怎么確定我圖上編號二的電纜規(guī)格,因為圖紙沒有寫;如果不行是否兩條進線都是電線,如果是這樣的話我平面圖看到備用電源接到PYJ配管是電纜管G100這里是否有誤?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
雙電源進線可以一條電線,一條電纜嗎?
不可以,雙電源供電是一條電纜停電狀態(tài)下另一條電纜繼續(xù)提供供電
2.如果可以,怎么確定我圖上編號二的電纜規(guī)格,因為圖紙沒有寫;如果不行是否兩條進線都是電線,如果是這樣的話我平面圖看到備用電源接到PYJ配管是電纜管G100這里是否有誤?
沒錯的就是G100的,鋼管DN100的
2019-08-09 11:08:57