青箏55 2019-08-07 15:10:29 | 北京市 安裝概算安裝算量GQI電力算量 | 758查看 2回答
下邊兩種情況怎么處理?
1、FC線表示消防報警二總線+消防電源線 NH-RVS-2*1.5+NH-BV-2*2.5我是不是要兩根管?分開來畫?
2、FF線表示消防電話二總線 ZR-RVS-2*1.5 SC20 1-3FF SC20;4-5FF SC25 WC/FC,這是什么意思?1到3樓是20的管,4到5樓是25的管,這么理解???可是我們是2-19層是標準層????
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、FC線表示消防報警二總線+消防電源線 NH-RVS-2*1.5+NH-BV-2*2.5我是不是要兩根管?分開來畫?
答:看系統圖,應該是一根管。
2、FF線表示消防電話二總線 ZR-RVS-2*1.5 SC20 1-3FF SC20;4-5FF SC25 WC/FC,這是什么意思?1到3樓是20的管,4到5樓是25的管,這么理解???可是我們是2-19層是標準層????
答:WC/FC分別是沿墻暗敷、沿地板或地面下敷設;1-3是1-3根FF線,穿管SC20,4-5是4-5根FF線,穿管SC25。
2019-08-07 15:31:27
-
一、答:一根管(穿信號線+電源線)。
二、答:WC/FC分別是沿墻暗敷或沿地板或地面暗敷設;
1-3是1至3根電話線,穿SC20的管敷設;4-5是4至5根電話線,穿SC25的管敷設。
2019-08-08 05:40:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看