劉毅 2019-08-06 09:02:39 | 重慶市 安裝預算 | 1158查看 3回答
設計說明寫明管道穿樓管要設置鋼套管?套管比管道大2號?
1、管道為DN25,大2號應該是多少
2、是否只有給水管才有管套管?消防給水管,噴淋管是否需要鋼套管
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、管道為DN25,大2號應該是多少 ,大2號應為DN40
2、是否只有給水管才有管套管?消防給水管,噴淋管是否需要鋼套管,這個問題要看圖紙設計要求和設計說明
2019-08-06 09:05:35
-
1、管道為DN25,大2號應該是多少
答:套管規格是DN40
2、是否只有給水管才有管套管?消防給水管,噴淋管是否需要鋼套管
答:一般給排水管道、消防及自噴管道穿越樓板、過墻按照施工及驗收規范均需按照套管
2019-08-06 09:06:11
-
1、大2號應為DN40
2、具體看圖紙說明。理論上說,除了排水立管之外,穿墻穿樓板都需要套管。
2019-08-06 09:40:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看