擁抱。 2019-08-03 09:58:17 | 浙江省 安裝預算 | 601查看 3回答
關于消電算量的問題 ,算管線的問題
消電算量中,圖紙沒有明確標注,不像強電配電圖一回路一回路標注的很清楚。比如端子箱到手報和聲光,要用到信號線,24v電源線、電話線。
一、那這三種線是不是要分別單獨穿管三根管?但是圖紙上就畫了一條線。
二、我就想知道。 沒有明確說明,不同線分開穿可以否?
三、還有就是 有些線可以共管,那么一般情況,消電中哪些線是可以共管的。?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、是需要各穿各的管
2、如果需要共管那是信號線和24V電源
2019-08-03 10:02:16
-
電源線和線號線可以同管敷設,其余的線路需要單獨敷設
2019-08-03 09:59:51
-
除視頻線不能與其他線共管(會影響視頻信號的波動)外,其它各類線都可以共管,看設計的需要與搭配。
2019-08-03 10:53:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看