鋼筋973 2019-08-02 16:58:00 | 廣東省 土建 | 834查看 1回答
請問一下老師們,衛生間,廁所等用水房間的門洞底下需要畫導墻,反坎之類的東西嗎
圖紙建筑面跟結構面相差10cm,門洞設為建筑面標高后,洞口下方就會跟樓板有10cm的縫隙,這10cm的縫隙應該不需要畫導墻吧? 實際施工時門洞底下這10cm是怎么處理的呢,是跟其他位置一樣做找平,做保暖,做面層,然后再把門安上去嗎? 網上找不到視頻,希望各位老師可以解答一下,感謝。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你這個是結構與建筑的層高的差,門的安裝是按建筑標高來安裝,如果按結構標高去安裝你家的門還能開關嗎?
結構標高是不含地面做法的板面標高,也就是板砼施工完成面的標高,建筑標高是地面做法的厚度,如墊層、找平層、裝飾面層等做的總厚度,
你所說的這種差是存在的,用水房間要做地面做法,其他房間也是要做地面做法的,而且其他房間的地面做法在施工時在衛生間門洞口處是施工到門洞口所在墻的內邊線的
2019-08-02 17:27:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看