燭光 2019-08-02 09:01:11 | 廣東省 安裝預算 | 1134查看 1回答
自動報警系統圖,消防廣播沒經過模塊箱,算線纜量的時候是不是不用算到模塊箱
自動報警系統圖,消防廣播沒經過模塊箱,算線纜量的時候,要算“消防控制室→模塊箱→廣播”,還是算“消防控制室→廣播”?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
按系統圖是控制室主機到廣播功放器,再到廣播的
2019-08-02 09:06:17
-
1從這個系統圖可以看到模塊箱負責一個區域,但是沒有告訴是從哪里拉至模塊箱.2.有多少種線,是什么線拉至到模塊箱。3,這個模塊箱作用是什么。4,自動報警的線一回路一回路是什么意思,是不是跟電線有區別。
-
請問這額消防報警電話是串聯起來的,還是需要一個電話一條回路從消防控制室接線出來?
請問這額消防報警電話是串聯起來的,還是需要一個電話一條回路從消防控制室接線出來?例圖:系統圖三個報警電話,都沒有經過模塊箱,是不是有三個報警電話,三條回路?
-
請問消防自動報警系統中水流指示器、信號閥、火災聲光報警器、70度防火閥都是單獨從接線箱拉線出來嗎?
請問消防自動報警系統中的水流指示器、信號閥、火災聲光報警器、70度防火閥都是單獨從消防模塊接線箱拉線出來嗎?可是看系統圖又好像是從輸入輸出模塊拉至聲光報警器這些。
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看