知之甚少 2019-08-01 15:15:52 | 河北省 安裝 | 1783查看 4回答
配電箱預留電纜,預留多少?
配電箱規格800*600*120(長*高*厚),為什么通過軟件算的預留長度是2.9m?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
半周長:0.8+0.6=1.4米 ,電纜頭檢修長度:1.5 共計2.9米
2019-08-01 15:22:51
-
預留800+600=1400,可能另加了一個電纜頭的預留
2019-08-01 15:19:44
-
預留0.8+0.6=1.4m半周長。
2019-08-01 15:20:35
-
配電箱的半周長。
2019-08-01 17:25:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看