陳 2019-08-01 09:54:50 | 海南省 土建土建計量GTJ | 647查看 1回答
構造柱的設置。
通過以上構造柱的設置要求,第一設置在外墻轉角處是不是內墻的轉角處就不用設置了?第二隔墻的端部 每個隔墻具體指的端部是怎么樣的呢?第三墻長五米設置構造柱,那么像下圖中長六米兩邊都有門那是不是像我這樣在中間設置一個構造柱?或者只有一個門的時候該怎樣設置?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1,按說明,內墻轉角不用設置,
2,隔墻端部指的就是內墻兩端,也就是和另一面墻相交處。
3,只有一個門時,墻長超過5米,也在墻中位置設構造柱。
2019-08-01 22:58:31