丫丫 2019-07-31 16:54:40 | 四川省 土建施工土建計量GTJ | 1159查看 2回答
梁跨中,同一跨幾個不同的箍筋加密范圍怎么處理跟理解
如上圖所示,一跨中分段箍筋為:c8@100;c8@100/200;c8@100/150
原位標注中的處理方式是否正確?
記得規范中有個對于加密非加密有個1.5倍的說法,
具體記不清楚是怎樣解釋的了
哪位老師能幫助解答一下心中疑慮............
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
圖紙設計這樣有問題的,中間的箍筋不能出現100/200這樣的加密和非加密了,沒有辦法施工的
2019-07-31 16:57:36
-
你好:圖中標注有問題,中間跨沒的支座不可以有加密存在。沒有指定加密區的箍筋加密長度時,一般按1.5倍的梁高加密。