healing 2019-07-31 08:25:40 | 廣東省 土建預(yù)算 | 445查看 2回答
現(xiàn)澆板鋼筋問題
問題1:圖2說了未注明配雙向雙層,1號板有跨板受力筋 還要配面筋嗎?
問題2:2號板只有板負筋和底筋,還要配面筋嗎?
問題3:圖2說未注明板鋼筋 120厚板均為A8@150是指的什么鋼筋?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:
圖2說了未注明配雙向雙層,1號板有跨板受力筋 還要配面筋嗎?不要了,因為注明了配筋。
問題2:2號板只有板負筋和底筋,還要配面筋嗎?不要了。
問題3:圖2說未注明板鋼筋 120厚板均為A8@150是指的什么鋼筋?畫出了配筋沒有注明鋼筋信息時按A8-150布置
2019-07-31 08:30:51
-
問題1:圖2說了未注明配雙向雙層,1號板有跨板受力筋 不要配面筋了
問題2:2號板只有板負筋和底筋,不要配面筋了
問題3:圖2說未注明板鋼筋 120厚板均為A8@150是指的底部受力鋼筋
2019-07-31 08:34:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看