微涼徒眸意?灬淺摯凌亂 2019-07-30 16:43:05 | 廣東省 安裝園林公路概算招投標 | 867查看 1回答
電纜敷設接力井距離問題
電纜接力井,設計說明是直埋段每40m布置一個,假如我電纜從配電箱出埋地到手控井,手控井到下一個燈具是是埋地引上接至路燈,還需要布置電纜接力井嗎?如果那段是45m的話,需要布置,是不是要布置兩個呢?還有就是轉彎的位置是不需要布置 是嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
按設計要求就是40米設置一個,45米就是在40米處一個,然后從這個井電纜進入路燈。
2019-07-30 21:56:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看