dg123 2019-07-28 14:03:42 | 四川省 土建 | 1119查看 1回答
承臺頂(集水坑底)為-6.55,基礎頂-5.1。這種承臺和集水坑是否均應分開兩個來布置?單獨增加了一個承臺來處理上部加腋的鋼筋,位于集水坑范圍外的承臺標高如何來處理?
我的答案 答題人必看《優秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
補充或更正我的問題
完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》
全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}
陳工 鉆石專家
答題: 202282 被贊: 47651
把4-4剖面的右下角按下圖方法補齊整,然后用承臺布置,再布置集水坑。匯總計算后,編輯下右下角的鋼筋。混凝土手工算下應扣除的量。
2019-07-28 14:14:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看
筏板遇集水坑,集水坑如何布置鋼筋呢
請教老師:有幾個疑問。1、筏板鋼筋遇集水坑后,鋼筋會彎錨進集水坑。這時是否還需要布置集水坑豎向鋼筋?2、集水坑構件鋼筋編輯中圖畫圈地方“取筏板同向鋼筋”修改成“是”是否就可以不布置豎向集水坑鋼筋了?3、如何設置,才能正確將筏板及集水坑鋼筋算正確。
請問集水坑遇獨立基礎如何處理?
集水坑遇獨立基礎如何處理
請教各位老師,筏板底附加鋼筋遇集水坑
筏板底附加鋼筋遇集水坑是否這樣斷開的?集水坑是否還要另外增加附加鋼筋?
獨基/樁承臺降標高處的集水坑怎么畫
圖2獨基降標高處有個集水坑,如果用樁承臺45°畫獨基,再在筏板上布置集水坑后,集水坑無法顯示出來如果用筏板畫該獨基,降標高再變截面45°,集水坑也沒顯示這種獨基怎么畫最好呢,還有降標高處如何處理,謝謝2024-05-24 21:09:42 補充老師,頂部是抗水板500厚,中間有400厚,底部700厚,您的意思是:我在抗水板下定義1個-6.5標高700厚的筏板,1個400厚的筏板,這3層筏板之間兩兩分別設置變截面,這樣么,謝謝
集水坑剖面圖
2-2這個圖 兩個坑拼接一起的 我不會看啊 咋辦