cxlxin792 2019-07-28 10:27:02 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 1552查看 2回答
人防墻與塔樓剪力墻重疊問題
我這邊遇到一個地下室工程,人防區中人防剪力墻位置與塔樓主體剪力墻重疊(兩者的混凝土強度不同),且人防墻厚度大于塔樓主體剪力墻厚度,具體情況見附圖,灰色是人防剪力墻,藍色是塔樓主體剪力墻。
現在的問題是,重疊部分用GTJ2018軟件如何處理?我目前是按塔樓主體剪力墻繪制,重疊部分不繪制人防剪力墻,但這樣混凝土量就會少了,算量也不準確,請大家指教
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
暫以人防圖為準 其后咨詢設計處理
2019-07-28 10:41:18
-
設計圖的問題,與設計員溝通處理,正常的方法是以人防為主。按人防的。
2019-07-28 10:42:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看