藍海福山 2019-07-27 10:03:22 | 山東省 安裝預算安裝算量GQI | 2047查看 2回答
消防噴淋管道中溝槽三通和機械三通分別是在什么情況下考慮計算的
請問一下噴淋管道中溝槽三通、四通和機械三通、四通分別在什么情況下考慮
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
只看連接方式,消防大多是溝槽連接,所以管件需要單獨計算
2019-07-27 10:22:43
-
以DN100的鍍鋅鋼管為例:
100*100*100;100*80*100的三通,采用溝槽三通。100*65*100;100*50*100;100*40*100;100*32*100;100*25*100的三通,采用機械三通。
100*100*100*100;100*80*100*80;100*65*100*65的四通,采用溝槽四通。100*50*100*50;100*40*100*40;100*32*100*32;100*25*100*25的四通,采用機械四通。
2019-07-27 10:26:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看