恒星的恒心 2019-07-24 16:28:37 | 湖北省 安裝電力 | 709查看 4回答
請問一下 下面的低壓開關柜 的系統調試次數該如何計算呢?系統調試總數該是多少呢?
低壓開關柜 雙電源切換柜(1臺)
低壓開關柜 聯絡柜(1臺)
低壓開關柜 進線 GGD(2臺)
低壓開關柜 饋線 GGD(4臺)
低壓電容器柜 (150kvar)(2臺)
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
系統調試與進戶電源有關,雙電源的,系統調試費的工程量是2(個系統);
2019-07-24 18:04:40
-
按以往的經驗來看是1次。
2019-07-24 16:35:54
-
雙電源按二個系統計算
2019-07-24 16:56:51
-
雙電源套一個雙電源調試,別的按進戶電源個數
2019-09-20 08:38:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看