luckis 2019-07-24 16:22:29 | 廣東省 土建預算土建算量GCL2013土建計量GTJ | 552查看 2回答
首層柱模板超高沒有按室外地坪起算GCL2013 GTJ2018
按室外地坪-0.3,首層標高-0.1,首層頂標高4.6設定的,正常來說首層柱模板超高應該是0.3+4.6=4.9.軟件中按首層底標高-0.1開始算柱高,導致我的柱高只有4.7。這樣導致計算超高模板時,實際超高系數K=2.而軟件中我的K=1。
2019-07-24 16:44:29 補充
在計算設置里也選了1
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一般是按相應的層高,可查看定額說明
首次提交 2019-07-24 16:31:53 最近修改2019-07-24 16:32:09 (修改過1次)
-
確認當地計算規(guī)則 如果對按上圖 調整試試
2019-07-24 16:33:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看