燭光 2019-07-24 14:56:44 | 廣東省 安裝預算施工安裝算量GQI | 1004查看 2回答
消火栓起泵線是一個按鈕都接一條線到水泵房控制箱嗎
我平面圖中有3個消火栓按鈕,起泵線連接到水泵房控制箱,這里要算3條線到水泵房還是一條線到水泵房?
2019-07-24 15:10:58 補充
系統圖是這樣的
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
水平管內敷設的是信號線(報警)最后匯總到消防主機;立管內是啟泵線(啟泵),同一條啟泵線,最后匯總到消防泵房消防泵控制箱(看系統圖才能理解)
首次提交 2019-07-24 15:06:25 最近修改2019-07-24 15:22:36 (修改過3次)
-
消火栓起泵線是一個按鈕不是都接一條線到水泵房控制箱,是串聯的。
2019-07-24 15:01:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看