輝燭 2019-07-23 22:00:40 | 廣東省 土建 | 890查看 1回答
墻面抹灰與梁相交處(T形相交)抹灰未扣除是否正確?獨立柱也有同樣的情況
廣東定額中相關描述原文未“不扣除踢腳線、掛鏡線和墻與構件交接處的面積”
1.是否可理解為豎向構件不用扣除(框柱、暗柱等因已并入墻內,所以不用扣除),梁頭仍需扣除
2.是否理解為梁重疊面都不需要扣除?
原文描述較為籠統(tǒng),未查找到相關勘誤補充文件,請指教。
2019-07-23 22:13:22 補充
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
定額規(guī)則“墻面抹灰、墻面勾縫按設計圖示尺寸以面積計算。扣除墻裙、門窗洞口及單個0.3m2以外的孔洞面積,不扣除踢腳線、掛鏡線和墻與構件交接處的面積,門窗洞口和孔洞的側壁及頂面不增加面積,飄窗另按墻面、地面、天棚面分別計算。附墻柱、梁、垛、煙囪側壁并入相應的墻面面積內計算。”
那么它是綜合考慮的,梁頭也不扣減。“梁重疊”是指什么?
首次提交 2019-07-23 22:09:44 最近修改2019-07-23 22:19:29 (修改過1次)