唐三 2019-07-21 17:38:29 | 河北省 土建預算鋼筋算量GGJ2013 | 1513查看 2回答
16g鋼筋 關于溫度筋的設置
屋面板如果是只有底筋沒有面筋,圖紙未說明需要布置溫度筋嗎 ?
中間樓層板如是只有底筋沒有面筋,圖紙未說明需要布置溫度筋嗎 ?
16g圖集在哪能找到這個說明
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、沒有要求就不需要布置了
2、同樣是不需要。
2019-07-21 17:41:40
-
屋面板如果是只有底筋沒有面筋,圖紙未說明需要布置溫度筋嗎 ?
——:根據設計要求以及結構設計說明,有就布置,沒有就不算。但是屋面板一般都是雙網雙向的
中間樓層板如是只有底筋沒有面筋,圖紙未說明需要布置溫度筋嗎 ?
——:一定要仔細閱讀結構設計說明的,根據設計說明布置計算
2019-07-21 17:56:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看