大中 2019-07-21 14:25:38 | 廣東省 安裝 | 1965查看 3回答
項目分別有20米高以內、30米高以內、40米高以內的樓層,樓層立面需要做亮化工程。
1、是否分別按20米內計取超高費,30米與40米內計取高層增加費(區分費率),按層高米數分類工程量再計取安裝費用。
2、還是統一計取高層增加費即可?如計取高層增加費,是否要分出30米內、40米內樓層的工程量再計取安裝費用。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、檐高超過20米的項目(單位工程),需要記取高層建筑增加費;
二、層高超過規定高度的(電氣5米、給排水3.6米、通風空調6米),超高部分的工程量,記取操作高度增加費。
這是兩個不同的范疇,標準不一樣,費率不一樣,計算規則不一樣,要分別計算。
首次提交 2019-07-21 15:26:26 最近修改2019-07-21 20:37:09 (修改過2次)
-
超高費按最高一層按建筑面積計取。
2019-07-21 14:30:11
-
取最高的一層
2019-07-21 15:11:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看