菠蘿頭很鐵 2019-07-21 09:48:57 | 陜西省 安裝 | 502查看 1回答
電氣設備安裝工程計算規則
“電纜防火堵洞每處按小于或等于0.25m2考慮。保護管按兩端一處考慮”。這里的兩端一處什么意思?希望最好有圖說明,謝謝。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
二端就是指保護根管的進電纜處和出電纜處
2019-07-21 10:33:37