Ronnie 2019-07-08 17:57:50 | 廣東省 安裝機電 | 1309查看 2回答
廣東地區如何計算送配電調試
廣東10定額計算規則中有如何規定:“2.14.4 送配電設備系統調試,適用于各種供電回路(包括照明供電回路)的系統調試。凡供電回路中帶有儀表、繼電器、電磁開關等調試元件的(不包括閘刀開關、保險器),均按調試系統計算。移動式電器和以插座連接的家電設備業經廠家調試合格、不需要用戶自調的設備均不應計算調試費用?!?/p>
”2.14.3 送配電設各調試中的1kV以下定額適用于所有低壓供電回路,如從低壓配電裝置至分配電箱的供電回路:但從配電箱直接至電動機的供電回路已包括在電動機的系統調試定額內。凡供電回路中帶有儀表、繼電器、電磁開關等調試元件的(不包括閘刀開關、保險器),均按調試系統計算。移動式電器和以插座連接的家電設備業經廠家調試合格、不需要用戶自調的設備均不應計算調試費用。送配電設備系統調試包括系統內的電纜試驗、瓷瓶耐壓等全套調試工作。供電橋回路中的斷路器、母線分段斷路器皆作為獨立的供電系統計算。如果分配電箱內只有刀開關、熔斷器等不含調試元件的供電回路,則不再作為調試系統計算。“
哪位大神講解一下送配電調試到底要怎么算,一個照明回路也要算一個調試嗎
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
照明回路不能套系統調試
首次提交 2019-07-08 18:04:44 最近修改2019-07-08 18:05:48 (修改過1次)
-
別只看計算規則,還要結合實際施工的界限,判定是否實際需要發生;
民用中基本就沒有系統調試。
2019-07-09 09:16:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看