彈棉花 2019-07-07 16:12:59 | 山東省 土建 | 420查看 2回答
鋼筋按那個
構造柱及圈梁搭接,圖集要求可在同一截面(100%)搭接,搭接長度1.2la,可是現場都是50%接頭率, 那么搭接長度是否繼續按1.2la算? 還是按16圖集中的50%接頭率算,(相當于1.4la長度了)。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:圖集要求了可在同一截面(100%)搭接,搭接長度1.2la,就按1.2la的搭接
首次提交 2019-07-07 16:17:16 最近修改2019-07-07 16:20:46 (修改過2次)
-
答:因為100%搭接的要求比50%的嚴格,繼續按l.2la算即可。
2019-07-07 18:13:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看