天空 2019-07-07 08:29:58 | 廣東省 安裝裝飾機電其他專業 | 614查看 2回答
1根電纜與多根電纜,套定額?
請問下面的1~5的電纜套定額哪個是對的?
1~3進行對比,4~5進行對比?《采用了2018廣東定額》
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1和3,4和5表示方法不同,但是實際電纜是一樣的,大規格的礦物質絕緣電纜這么大規格的全部是單芯的,所以怎么表示,最終都得按單芯計算;執行定額時,需要根據芯數和規格選擇電力電纜單芯相關子目,并注意定額工程量乘以相應芯數。
2019-07-07 08:36:10
-
⑴、定額子目是對的,工程量要乘以4倍。
⑵、沒有錯誤,但同類項合并以后,仍然是一個子目,工程量乘以4倍。
⑶、定額子目是對的,工程量少了,工程量要乘以4倍。
⑷、定額子目是對的,但同類項要合并。
⑸、錯誤,按第⑷條改正。
2019-07-07 17:20:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看