邪王真眼 2019-07-06 11:37:22 | 山東省 安裝 | 28482查看 5回答
請問NH-RVS-2*2.5/4mm2是什么線?如何套定額?
是管里兩根2.5的一根4平方的嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
NH-RVS-2*2.5+NH-RVS-4穿SC20,后面的是4mm2是地線的多,不過這種敷設方式少見,建議找設計確認一下線型,如果是兩種線的話,定額都套管內軟導線2芯(區分截面就可以),如果設計改規格的話,套4芯軟導線
2019-07-06 14:03:59
-
答:看一下有沒有設計說明,4mm是不是地線。
首次提交 2019-07-06 11:40:50 最近修改2019-07-06 11:45:50 (修改過1次)
-
是耐火軟線,是二根線
2019-07-06 12:09:45
-
還是問一下設計,接地線不會大于火線。4mm2的線,用在這里,很奇怪。
2019-07-06 12:15:33
-
護套線,套下圖定額:
2019-07-06 16:07:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看