蒹葭 2019-07-05 14:15:34 | 北京市 安裝機電結算土建計量GTJ安裝算量GQI | 545查看 1回答
這個圖紙中的電應該怎么畫和算?
1,紅色框起來的弱電機房里面的線,和設備平面圖上都沒有?位置和長度都確定不了,這部分應該怎么算?
2,紅色圈住的圖例中沒有,這個是什么東西?
3,監控電源是安裝在監控端子箱里面的嗎?監控端子箱計算了監控電源還要計算嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1,紅色框起來的弱電機房里面的線,和設備平面圖上都沒有?位置和長度都確定不了,這部分應該怎么算?
答:有弱電機房深化設計圖,才能計算工程量;沒圖,只能估算。
2,紅色圈住的圖例中沒有,這個是什么東西?
答:是《浪涌保護器》
3,監控電源是安裝在監控端子箱里面的嗎?監控端子箱計算了監控電源還要計算嗎?
答:監控電源引進弱電機房,即可。即:外面的已經計算過了,就不用重復計算了。
2019-07-05 17:39:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看