Hitomi 2019-07-05 11:54:26 | 廣東省 土建安裝施工結算審核 | 6053查看 4回答
施工場地范圍外高壓線安全防護棚是否可以辦理簽證?
一在建建筑工程項目工地位于肇慶市鼎湖區,因工期緊和實際施工需要需配置、使用塔式起重機,由于工地范圍限制,塔機吊臂半徑范圍下有城區高壓線架空通過,該高壓線位于施工場地范圍外,在選擇塔機的位置前經總包單位、發包單位、監理單位在現場進行反復研究確定,但塔機的位置仍無法避開高壓線,最后各方同意使用塔機和確認了具體安裝的位置。
在塔機安裝過程中,肇慶市鼎湖區住建局安全主管部門結合當前安全形勢要求“塔機必須要搭設高壓線安全防護措施,否則塔機不能使用”。為此,總包單位編制了該“高壓線防護(棚)”的安全防護專項施工方案經監理單位、安全主管部門審核同意,同時總包單位組織了本工程各參建單位進行“高壓線防護(棚)”的安全技術交底后才予搭設安裝,并通過安全主管部門現場驗收合格。
高壓線安全防護棚從2019年3月初開始搭設至2019年4月29日,由于該安全防護棚有100多米長,我單位支付了若干費用,費用較大,總承包單位依據總承包合同結合合同約定的《廣東省建筑與裝飾工程綜合定額(2010)》后認為“本工程搭設的高壓線安全防護棚與廣東省綜合定額2010所定義的一般的安全文明施工要求有較大差異(廣東綜合定額2010關于安全文明施工措施項目表對于施工現場臨時用電配電線路的防護要求如下:對靠近施工現場的外電線路,設置木質、塑料等絕緣體的防護設施)”,而總包單位搭設的高壓線防護棚為有混凝土基礎的鋼管(滿堂腳手架)防護結構,搭設高、護體大,尺寸如下:長約65m、高約15m、寬約10m(最寬處約15m)。
綜上所述,總包單位認為本工程中已搭設的高壓線大型防護棚與廣東省綜合定額2010的外電線路的防護要求不適用,發包人應對本工程總包單位搭設的高壓線防護棚予以單獨按實計價或給予以簽證。
總包單位設想是否合理?現特此向貴站咨詢、請教,請盡快回復為盼,感謝!
另:關于防護棚各參建單位召開的會議的會議紀要、防護棚施工方案、防護棚圖紙、工地施工現場搭設圖照片,可聯系提供。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
額外增加的是要辦理簽證確認手續
2019-07-05 11:58:14
-
可以辦理簽證
2019-07-05 12:00:52
-
如果僅僅是施工范圍外的,可以予以簽證。
怕就怕合同寫的諸如什么“包含在安全文明措施費”、“因政府原因引起的不予計算”、“乙方應充分考慮安全施工,所有費用不予計算”之類的,你最好查下合同。
但說不好聽的,這種就屬于可算可不算的東西了,作為施工方,必要的外交是要去開展的。所有的立項事宜都可以換個說法報的。
2019-07-05 12:05:51
-
99.9%是要不到錢,最好的解決方法,誰說能要到,你高價請他們去溢蜕師大膀官司提成?/p>
2019-07-05 14:01:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看