陌丶 2019-07-05 08:34:13 | 四川省 土建計量GTJ | 278查看 2回答
梁原位標注填寫
請問第一個圖這一根粱懸挑端有兩個通長筋該怎么填寫,第二圖箍筋該怎么改?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
第一張圖紙的標注有誤,不應該出現11c25 6/5的鋼筋了
第二章圖紙要計算出來各斷鋼筋長度,輸入在中括號內
2019-07-05 08:37:37
-
你好:圖1在跨中筋里輸入懸挑梁的鋼筋信息。圖2按下邊截圖定義,按長度定義箍筋的間距,不可以再輸入有加密區的間距了
首次提交 2019-07-05 08:36:48 最近修改2019-07-05 08:39:51 (修改過2次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看