s。ccc 2019-07-03 16:45:01 | 廣東省 安裝設計預算計價軟件GCCP安裝算量GQI | 1086查看 3回答
電纜規(guī)格問題請教:ZRYJV-0.6/1kV- 3(2x240)+(1x240)
表示ABC三相3芯240電纜
表示3根2芯240電纜+1根1芯240電纜
請問哪個表示正確?
2019-07-03 16:46:17 補充
1.表示ABC三相 1根3芯240電纜
2.表示 3根2芯240電纜+1根1芯240電纜
請問哪個表示正確?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個標注有點看不明白,按標注意思就是總共7芯了。
問問設計人吧。
2019-07-03 16:47:29
-
你好:
表示 3根2芯240電纜+1根1芯240電纜,表示正確。
2019-07-03 16:48:32
-
3根2芯240電纜(每相2芯,共三相)+1根1芯240電纜(接地線),
2019-07-04 07:20:36
-
WDZB-YJY-0.6/1kV- 3[2X(1X240)]+1X(1X240)
WDZB-YJY-0.6/1kV- 3[2X(1X240)]+1X(1X240) 請問老師這電纜是怎么理解多少跟呢,是多少個電纜頭
-
這是電纜為ZA-YJV-1kV-3x185+PE(1x240),是表示1*240是被PE管包著的意思么?相當于ZA-YJV-1kV-3x185+1x240加一個套管?
-
電纜ZR-YJY-2x[4(1X240)+1(1X120)]表示兩組嗎?
這種電纜ZR-YJY-2x[4(1X240)+1(1X120)]表示兩組ZR-YJY-[4(1X240)+1(1X120)]嗎?求解答
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看