配電箱識別
配電箱系統圖沒有關于大小的規格 識別時怎么填寫長寬高
識別配電箱時顯示已識別0個
墻體識別的時候 CAD里不能夠點擊墻體線
求老師解答。。。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
第一個問題,箱體圖中沒有規格時用系統圖功能提取過程中可以按默認規格計算,寫好計算說明(有時圖紙可能在設計說明中有單獨的說明,仔細找一下看看有沒有)
第二個問題,當先配電箱識別的設備數量為零是因為配電箱的圖例與標識超過了軟件內置設置值,在CAD識別選項中調整對應距離即可;
第三個問題,當無法識別墻體時,可能墻體圖層是一個整塊,先用軟件的CAD分解功能分解墻體后再識別
2019-07-03 15:21:31
-
手頭的方法有兩種
1、GQI中調整配電箱名字到配電箱圖例的距離,優點是調整后識別效果好。缺點是配電箱多的話,調整的工作量大。
2、調整GQI識別選項中圖元到文件的距離,優點是效率高,缺點是會有誤識別情況。