楊歡 2019-07-03 14:44:16 | 河北省 安裝預算安裝算量GQI | 336查看 1回答
安裝電氣問題
我盡量說的 清楚點, 這個是室外 手孔井的線上標注的, 然后系統圖上AN1配電箱上給了 WP1路的 配管是SC80, 這個回路是走 室外的, 我想請問 系統圖標注用SC80的管了,手孔井為啥又給了 別管材,還是說 這兩個 全都計算
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
兩個不矛盾,CGCT-125/5理解成手孔井的預埋管,隨著手孔井澆筑或隨手孔井定制生產都可以,然后SC80管是手孔井以外部分保護電纜的管。
2019-07-03 15:10:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看