來世再修好皮囊 2019-07-03 11:34:35 | 云南省 安裝 | 1059查看 3回答
T5熒光燈,鏈吊2.8m,配線怎么計算?
配線計算為兩根還是三根,也就是說它需要接地嗎?層高為4.2m沿頂板敷設,配管的立管高度是不是2.8m?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
答:2.8米不用地線。鏈吊一般不配管,如果配管4.2-2.8=1.4米(應該按實際高度)。定額已經含線,如果線不同可以修改材料,不另計算電線。
2019-07-03 11:42:55
-
看一下你們定額熒光燈吊鏈安裝是否包含配線,如果包含的話電源只計算至頂板就可以。不包含的話燈具到頂板位置的配管為金屬軟管
2019-07-03 12:03:51
-
吊鏈式熒光燈定額中包括了配線
不需要接地
沒有立管是吊鏈
2019-07-03 12:18:02