少年 2019-07-02 15:50:20 | 廣東省 土建預算 | 525查看 4回答
有關于板筋的問題。一共:三個問題 感謝專家解答。
1:圖紙沒有說明板筋是底筋還是面筋。那怎么板受力筋應該如何布置。
2:有沒有可能現澆板不配置受力筋的情況出現。
3:圖紙上所寫的 未注明的板筋均為c8@150 是不是也包括了未注明的板負筋與跨板受力筋
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
板一定會有板底鋼筋的(懸挑和空調、雨棚可能是面筋),板底鋼筋如果版圖沒給出可以按c8-150布置,c8-150負筋和跨版你理解的是對的
2019-07-02 15:54:11
-
1:圖紙沒有說明板筋是底筋還是面筋。那怎么板受力筋應該如何布置。[[你的說明中,板筋是底筋]]]
2:有沒有可能現澆板不配置受力筋的情況出現。[[[沒有]]]
3:圖紙上所寫的 未注明的板筋均為c8@150 是不是也包括了未注明的板負筋與跨板受力筋[[[負筋和跨板面筋,在原位中標注]]]或另行說明。
2019-07-02 15:54:48
-
1、不好回答,需要看板配筋圖
2、樓層板不可能不配筋的
3、不包括未注明的板負筋、跨板受力筋
2019-07-02 15:55:13
-
分開提問也不化你的鈔票,為啥這么省呢。
1、這種設計就是按平面布置鋼筋線的標注,沒有標注時就是按“均為C8-150”
2、不可能,這種情況就如人沒有骨架一樣了,你可以想象如果人是沒有骨架是怎樣的情況。
3、就是平面布置圖所畫的鋼筋線沒有標注部分。
2019-07-02 15:58:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看