來世再修好皮囊 2019-07-02 11:18:17 | 云南省 安裝 | 778查看 2回答
請問該如何手工計算該圖紙上的WL1回路的管線長度?
我知道是量長度,可是該怎么量呢?配電箱是ALH3,是不是只需要從ALH3中點量到照明燈具中點就可以?那到開關呢?到插座呢?立管以及內部的電線該怎么計算呢?請各位前輩詳細說明一下WL1回路以及WK1回路的管線或者電線該怎么記量、記取。
2019-07-02 11:37:05 補充
請各位前輩根據圖中的配電箱預留,設備安裝高度等信息,詳細說明圖中WL1或WK1任意一條回路的量取方式,Thanks?(?ω?)?謝謝各位
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
首先,明白樓層高度,管線敷設方式,燈具開關等的標高。
1、平面長度,測量即可,到燈具中點即可,不需扣除設備長度的,豎向連接設備的長度,那就需要你看怎么敷設的和設備的安裝高度了(這個只是配管的計算,導線計算還需要乘芯數和計算配電箱等預留長度的)
2、有條件可以去現場多了解了解,對線管怎么走的有個印象
箭頭標出的計算水平長度,圓圈地方根據設備安裝高度計算豎向長度,兩個插座分別計算0.3米和2米配電箱計算1.6米,這些數據是配管長度,加起來即可
導線長度,(配管長度)*3+(配電箱半周長)0.65*3
這樣,你要再不懂的話就去看看計算規則吧
首次提交 2019-07-02 11:23:46 最近修改2019-07-02 11:44:12 (修改過1次)
-
從配電箱開始 先上返高度 然后燈與燈之間水平測量就行 遇到開關 水平測量加下返高度
空調插座的也一樣 主要看是從地面走線還是從頂棚走線 確定上下返的高度就行了
2019-07-02 11:25:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看