趙小漁 2019-06-29 10:24:33 | 河北省 安裝 | 790查看 2回答
安裝給排水里面標高的理解,請明確,謝謝。
1.除特殊標注外,重力排水管穿外墻處出戶標高為管底-0.800m。
壓力排水管出戶標高均為管心-0.700m,人防給水管及商業給水管進戶標高-1.000m。
未注明重力排水排出管起端標高為管底-0.600m。
除特殊標注外,消火栓管、給水管道標高均為管心-0.550m,噴淋管道標高為管心-0.550m。
除特殊標注外,消火栓管、給水管、噴淋管道進戶標高均為管心-5.750m。
問題:1.管底與管心區別?2.假如-1層高5.1,那么重力排水、壓力排水、人防給水、商業給水管、消火栓管、給水管、噴淋管道標高是?3.什么是排出管?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一、給排水管的圓的,管底是指管的下皮高度,管心是指管的中心線高度;
二、每種情況都說的很清楚了,就不再復制一遍了。
三、排出管是指排出戶外的排水管
首次提交 2019-06-29 10:42:32 最近修改2019-06-29 10:43:12 (修改過1次)
-
1、水平安裝的管道,管外表最低點為管底標高,管中心線即為管心標高。
2、入戶管的標高:重力排水-0.8、壓力排水-0.7、人防給水-1、商業給水管-1、消火栓管-5.75、給水管-5.75、噴淋管道標高是-5.75
3、排出管就是從室內排水到室外的管道
2019-06-29 10:46:34