電氣配線配管的垂直距離如何計算?下圖這題如何計算
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
按出線順序,忽略板厚
管=配電箱高度+0.3*2+0.3
線=(管+配電箱半周長)*3
2019-06-28 17:51:18
-
CC為沿頂板敷設,故:
配管=層高-配電箱高度+層高-0.3
配線=(配管+配電箱半周長)*3
2019-06-28 18:49:52
-
無非就是沿頂、沿底敷設,再加上單立管多立管的問題而已;根據本地情況計算即可。
2019-06-29 07:49:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看