1803326 2019-06-28 15:58:33 | 江蘇省 土建計量GTJ | 774查看 4回答
畫的電梯井圈梁,每隔2500高度設一道圈梁,為啥檢查提示我圈梁未封閉,怎么修改
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
選中圈梁合并一下
2019-06-28 16:00:54
-
畫的時候畫到中心線相交。
2019-06-28 16:01:02
-
如按要求設置正確,建議忽略提示可以。也可雙擊提示查看構件,或用延伸功能延伸設置
首次提交 2019-06-28 16:01:26 最近修改2019-06-28 16:02:27 (修改過1次)
-
沒關系的
只要您布置的是正確的,您可以忽略的
這個是提醒操作者檢查是否有誤
2019-06-28 16:01:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看