安裝小生 2019-06-26 11:29:20 | 遼寧省 安裝預算施工 | 450查看 6回答
電氣圖紙問題
請教大家,現場實際施工從燈到開關是按哪個圖干的?到開關需要走3根管嗎?謝謝
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
簡單說,
1、明敷管線多按照圖示位置施工,因為要考慮美觀,多為橫平豎直
2、暗敷管線圖示位置多為示意,現場多為就近取直,節省材料,同時彎折少了以后方便施工
3、N聯單控配線一般為N+1根線
2019-06-26 12:45:55
-
到開關需要走1根管即可
2019-06-26 11:31:40
-
下圖,三聯開關需要1根穿4根線
首次提交 2019-06-26 11:32:02 最近修改2019-06-26 11:33:36 (修改過1次)
-
截圖一,配管錯誤,到開關不用3根管,一根即可。
截圖二,燈到配電箱多配一根管;線標注錯誤。標注4的應該是3根線,未標注的應該是4根線。
2019-06-26 12:34:36
-
現場一般都是按一根管考慮計算,但是也不是絕對的,我們這個項目甲方就要求到開關按三根管計算。
2019-06-26 13:22:03
-
一根管4根線。
2019-06-26 21:48:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看