天空 2019-06-21 09:14:32 | 廣東省 安裝機電 | 1887查看 4回答
阻火圈規格的選取?
①穿越樓板的雨水立管DN100,設置的阻火圈規格是否為DN100,,防火套管的規格是否為DN150(套管的尺寸比管道大2個規格)?
②預埋階段,是否要預埋套管,后期安裝立管時才安裝阻火圈?
若不是預埋階段,是否不用安裝套管,直接安裝阻火圈就行?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
有阻火圈就不能要套管了。
2019-06-21 09:18:28
-
①穿越樓板的雨水立管DN100,設置的阻火圈規格是否為DN100,,防火套管的規格是否為DN150(套管的尺寸比管道大2個規格)?
是的,DN100的。套管為DN150的
②預埋階段,是否要預埋套管,后期安裝立管時才安裝阻火圈?
排水管不需要預留套管,只需要再進出戶、出屋面的位置考慮防水套管,穿樓層不需要
若不是預埋階段,是否不用安裝套管,直接安裝阻火圈就行?是的
2019-06-21 09:24:10
-
①這是室外的雨水立管不需要設置的阻火圈,也不需要防火套管的
②預埋階段,是需要預埋套管,
2019-06-21 09:48:45
-
①穿越樓板的雨水立管DN100,設置的阻火圈規格是否為DN100,,防火套管的規格是否為DN150(套管的尺寸比管道大2個規格)?
答:阻火圈的規格是DN100;防火套管也是DN100的(雨水管不用保溫,與管道等規格即可。)
②預埋階段,是否要預埋套管,后期安裝立管時才安裝阻火圈?若不是預埋階段,是否不用安裝套管,直接安裝阻火圈就行?
答:阻火圈不用預埋;若做防火套管,預埋階段需要預埋套管。阻火圈、防火套管,設計不會同時使用。
2019-06-21 10:08:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看