彈棉花 2019-06-18 14:18:24 | 山東省 土建 | 519查看 4回答
鋼筋
圖紙說明里,板支座一側的上部貫通筋與另一個側上部非貫通筋,兩者鋼筋直徑和間距相同時,連通施工。 截圖中,紅色位置是負筋,藍色位置是通長筋,鋼筋的直徑及間距一樣。陰影為降板區域。
1:根據圖紙說明,截圖中的鋼筋該怎么布置呢? 各布各的嗎? 通長筋與負筋是否需要連通布置? 要是連通該怎么布置?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你理解有誤,板支座一側的上部貫通筋(這個是說的面筋)與另一個側上部非貫通筋(這個是說的負筋)
這是說面筋和支座負筋相同的時候貫通布置也就是用跨板受力筋定義布置,如下圖
至于說降板位置要看降板的高度為多少的,如果相差較多就要分開布置,相差少可以貫通布置
2019-06-18 14:57:22
-
如是降板,不知是低多少,如30MM內可連續布置,超過應分別布置,建議查看說明及降板低多少確定
2019-06-18 14:24:42
-
你好,圖紙說明里“板支座一側的上部貫通筋與另一個側上部非貫通筋,兩者鋼筋直徑和間距相同時,連通施工”是針對藍色圈鋼筋說的,他已經把一側的貫通筋與另一個側非貫通筋連通設計了,畫的時候畫一個跨板受力筋就可以了;紅色圈鋼筋是負筋,正常布置就OK了
首次提交 2019-06-18 14:37:10 最近修改2019-06-18 14:38:46 (修改過2次)
-
答:如果設計已經如截圖板筋布置方式,那么就都各布置各的;如果設計不是截圖布置方式,那么都可以連通布置。
2019-06-18 16:24:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看